누수탐지 계산동 삼보3차
페이지 정보
본문
안녕하세요
이번현장은 계산동삼보3차 아파트입니다
세월이 많이 흐른 아파트입니다.
현장 도착후 정말 깜짝 놀랄수밖에 없었습니다
아랫집 천정이 다 철거되있고
물은 사방 여기저기에서 쏟아지듯 내리고 있었습니다.
현재 4층은 세입자라 입대인 사장님이 저에게 의뢰를 하신 상황인데
에휴~~~~~
일단 차분히 상황파악을 하니
전 누수탐지 하시는분들이와서 대략 20분도 안 걸리게
공압테스트를 진행했고 누수가 아니고 장마때문에 외부누수다
하고 가셔답니다
이정돈데 어떻게 그런답이 나오는지!!!!!!
어찌됬든 저는 저대로 공압테스트를 진행하였고
직수에서는 이상이 없어 온수를 테스트해보았습니다
아니나달라!!!! 온수 게이지가 미친듯 떨어졌습니다
(제 보조 해주시는분이 아직 초보라 사진 포인트를 잘 몰라 사진이 많이 없습니다)
그래서 청음테스트 를 진행 욕실을 청음하는데 소리가 너무커서
욕실 전체에 확산되는 상황이였습니다.
일단은 제일 의심가는 곳을 파 보았고 약간을 까ㅣ내려가는중에
왠지 여기가 아니다 싶어 다시청음후
안방 벽지뒤를 타격 역시나 안방쪽 어느분이 선배관 작업한곳이
문제였습니다
안방 장농을 이동후 (엄청나게 무겁더군요 )
장농및쪽을 까내려가니 역시나 누수지점 포착 수리후
원인은 90도로 꺽이는 부분에 엘브부속을 안쓰고 강제로 결속선으로 묶어
세월에 스트레스로 인한 갈라짐 입니다.
수리후 다시 공압테스트를 진행
또 게이지 압이 떨어 집니다
다시 누수지점을 찾은곳은 거실에서 작은방으로 가는 문지방및에서
확인 역시나
여기도 똑같은 원인 강제로 배관을 꺽은상태!!
여기도 마찬가지로 같은 수리를 마친후
공압테스트 진행후 합격
미장작업을 진행하혔구요
잘 마무리 하였습니다
한군데 누수인지알았는데 두군데에서 원인을 찾았고
피비배관은 강재로 꺽지말고 부속을 상황마다 적절히 사용해주었으면
누수의 원인이 발생하지않았을듯 하는 현장이였습니다.
- 다음글누수탐지 김포 소방설비공장 23.02.22
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.